GB/T4213-92的国标标准对泄漏规定了六个等级,其具体规定见表1-2。其中最低级别为级,不作具体要求;最高级别是级,即为气泡级。当泄漏量大于0.5KV值时,可免于测试。

12

泄漏等级

试验介质

试验程序

最大阀座泄漏量

由用户与制造厂商定

LG

1

5×10 ×阀额定容量,1/h

LG

1

10 ×阀额定容量,1/h

L

12

10 ×阀额定容量,1/h

G

1

S1

L

12

5×10 ×阀额定容量,1/h

G

1

S2

G

1

2×10 ×△P×D1/h

L

2

1。8×10 ×△P×D1/h

G

1

3×10 ×△P×(表1-3规定的泄漏量)

 

注:①△PKPa为单位。
②D
为阀座直径,以mm为单位。
对于可压缩流体体积流量,绝对压力为101.325KPa和绝对温度为273K的标准状态下的测定值。
试验程序“1”表示△P0.35MPa、介质为水;试验程序“2”表示△P等于工作压差、介质为水或气体。

(1-3)

阀座直径
mm

泄漏量

mL/min

每分钟气泡数

25

0.15

1

40

0.30

2

50

0.45

3

65

0.60

4

80

0.90

6

100

1.70

11

150

4.00

27

200

6.75

45

250

11.1

-

300

16.0

-

350

21.6

-

400

28.4

-

 

注:每分钟气泡数是用外径6mm、壁厚1mm的管子垂直浸入水下510mm深度的条件下测得的,管端表面应光滑,
     
无倒角和毛刺。
    ②
如果阀座直径与表列值之一相差2mm以上,则泄漏系数可假设泄漏量与阀座直径的平方成正比的情况下通过
     
类推法取得。
     
12中的额定容量按下面表1-4的公式计算:

(1-4)

介质/条件

液体

气体

 

表中: Q1———液体流量,m /h
       Qg———
标准状态下的气体流量,m /h
       Kv———
额定流量系数;
       Pm
(P1+P2)/2 KPa
       P1———
阀前绝对压力,KPa
       P2———
阀后绝对压力,KPa
       △P———
阀前后压差,KPa
       t———
试验介质温度,取20℃
       G———
气体比重,空气=1
       ρ/ρ0
相对密度(规定温度范围内的水ρ/ρ0 1